Search found 260 matches

by Dan81
Fri Jul 06, 2012 11:45 am
Forum: Forums d'aide en français
Topic: SAA1064 4-Digit 7-Segment Display ?
Replies: 4
Views: 4738

Re: SAA1064 4-Digit 7-Segment Display ?

Bonjour Christian

Essaie cet algorigramme. Il a l'air de fonctionner en simulation sous proteus.

Il n'est pas necessaire de reconfigurer à chaque envoi.

Daniel

PS : attention le µP est un 16F887
by Dan81
Fri Jun 29, 2012 4:44 am
Forum: Forums d'aide en français
Topic: PIC16F88 incompatible avec le I2C?
Replies: 6
Views: 5487

Re: PIC16F88 incompatible avec le I2C?

Bonjour Christian

De memoire je ne suis pas certain que le 16F88 gere l'I2C Master en hardware.

Qu'utilises tu comme carte de developpement ?

Daniel
by Dan81
Sat Jun 23, 2012 5:31 pm
Forum: Forums d'aide en français
Topic: PIC16F88 incompatible avec le I2C?
Replies: 6
Views: 5487

Re: PIC16F88 incompatible avec le I2C?

Bonjour Tech

- avec le 16F876, utilisais tu aussi l'I2C software ?
- y a t il des resistance de pull up ?
- dans la macro "Transmit_Byte" , il manque la valeur de retour .

Daniel
by Dan81
Fri May 18, 2012 2:29 pm
Forum: Programming Tips & Tricks
Topic: 3C : Keypad I2C
Replies: 18
Views: 28514

Re: 3C : Keypad I2C

Hello Mouine

"Send_Byte_Transaction" macro is for EEPROM (with 16 bits address).
You must use "Transmit_Byte" macro.

Daniel
by Dan81
Thu May 17, 2012 10:03 am
Forum: Programming Tips & Tricks
Topic: 3C : Keypad I2C
Replies: 18
Views: 28514

Re: 3C : Keypad I2C

Hello Mouine

I think it is not useful to create spécial I2C macros for switches and leds.

You just have to read or write one register.

I find MCP easier to drive than PCF.

Daniel
by Dan81
Fri Mar 23, 2012 6:14 pm
Forum: Forums d'aide en français
Topic: Configuration de temporisation
Replies: 41
Views: 25536

Re: Configuration de temporisation

Salut Quentin d'apres un des posts precedents, tu utilises le programmateur EB006. (si j'ai bien compris) La frequence à utiliser est de 19.6MHz (menu "Afficher" / "option du projet"). Ca peut expliquer l'erreur du nombre X. car la frequence d'interruption sera 5 fois (environ) plus grande que pour ...
by Dan81
Fri Mar 23, 2012 10:04 am
Forum: Forums d'aide en français
Topic: Configuration de temporisation
Replies: 41
Views: 25536

Re: Configuration de temporisation

la valeur 4MHz du quartz est elle bonne ?
by Dan81
Thu Mar 22, 2012 7:02 pm
Forum: Forums d'aide en français
Topic: Configuration de temporisation
Replies: 41
Views: 25536

Re: Configuration de temporisation

Bonjour Quentin Ce n'est pas obligé, mais pour mesurer 1 minute, des interruptions toutes les milli secondes ne sont pas necessaires. Personnellement, j'aurai plutot fait une mesure de periode. Ici , il faut attendre 1 minute pour avoir l'info. Si la vitesse varie pendant cette minute tu ne le saura...
by Dan81
Wed Mar 21, 2012 4:31 pm
Forum: Forums d'aide en français
Topic: Configuration de temporisation
Replies: 41
Views: 25536

Re: Configuration de temporisation

bonjour Quentin

oubli classique : dans les proprietes de l'interruption , il faut choisir : internal clock .
sinon le µP compte les impulsions qui arrivent sur la broche A4.
j'ai reduit la frequence d'interruption.

Daniel
by Dan81
Wed Feb 29, 2012 6:19 pm
Forum: Forums d'aide en français
Topic: Configuration de temporisation
Replies: 41
Views: 25536

Re: Configuration de temporisation

Salut Ta démarche est bonne. L'interruption Timer est une des rares choses qui se simulent mal sous Flowcode (à ma connaissance). Pourquoi ? je ne sais pas (je n'ai aucune competence dans le monde du PC). Pour le reste, si ça marche en simu ça doit marcher dans la vrai vérité!! (comme dans Proteus)....
by Dan81
Wed Feb 29, 2012 1:39 pm
Forum: Forums d'aide en français
Topic: Configuration de temporisation
Replies: 41
Views: 25536

Re: Configuration de temporisation

Salut

Sous Flowcode, la simulation des interruptions Timer ne se fait pas bien.
Sous Proteus, j'utilise le "signal generator" qui s'utilise comme un GBF.(changement de frequence et autres parametres à la volee)

Daniel
by Dan81
Mon Feb 27, 2012 6:00 pm
Forum: Forums d'aide en français
Topic: Configuration de temporisation
Replies: 41
Views: 25536

Re: Configuration de temporisation

salut Quentin Teste ce petit prog. il est prévu pour un quartz de 19.6MHz. si tu mets un 4MHz, il faut changer les propriétés du Timer (etre vers 1kHz (974Hz) Change aussi le calcul (12000 par 9740). Par contre, ca a l'air d'un travail d'ecole. Donc (personnllement) je n 'hesiterai pas a dire que le...
by Dan81
Sat Feb 25, 2012 6:13 pm
Forum: Forums d'aide en français
Topic: Configuration de temporisation
Replies: 41
Views: 25536

Re: Configuration de temporisation

Bonjour la vitesse de rotation est relativement faible. Au lieu d'attendre des dizaines de secondes : 2 solutions : - soit augmenter le nombre d'aimants sur le rotor (pas difficile ni cher) et tjs 1 seul capteur. - soit faire une mesure de periode (à la place d'une mesure de frequence): c a d : mesu...
by Dan81
Sat Feb 25, 2012 10:14 am
Forum: Forums d'aide en français
Topic: Configuration de temporisation
Replies: 41
Views: 25536

Re: Configuration de temporisation

Bonjour Quentin Le mieux est de travailler avec les interruptions comme le propose Medelec. - une interruption timer pour faire une base de temps. - une interruption RB0 pour compter les tours. Questions : - quelle est la plage de vitesse à mesurer ? - peux tu injecter le signal "aimant" (reed en ré...
by Dan81
Thu Feb 16, 2012 10:34 am
Forum: Flowcode V5
Topic: I2C problem
Replies: 11
Views: 8782

Re: I2C problem

Hello David

In your Flowchart, the return value (acknowledge) of the "Transmit Byte" macro is empty.
May be, it is cause of the problem.

Daniel
by Dan81
Sat Feb 04, 2012 3:52 pm
Forum: Forums d'aide en français
Topic: Commander Servo
Replies: 3
Views: 4472

Re: Stepper (Moteur pas à pas)

Bonjour Qu'appelles tu "position intiale" : est ce celle du moteur ou de de la chaine mecanique (avec un fin de course). Peux tu preciser ce qu'entraine ton moteur . Des CI specifiques (L297-298) permettent de mettre le moteur dans une position "home" mais ils ne sont pas gerés par Flowcode. Tu peux...
by Dan81
Fri Dec 09, 2011 9:49 pm
Forum: Flowcode V4
Topic: RS232 with different baud rates
Replies: 2
Views: 2506

Re: RS232 with different baud rates

Hello Jan That is for a Hardware solution. When you want to change the baud rate : Put a 'C code" icon with : spbrg = ?? ; If you want to know the value of ?? : With the right value of the Quartz frequency. (19.66MHz for a Matrix board) In the RS232 properties : choose 19200 then - Chip / Compile to...
by Dan81
Thu Nov 24, 2011 8:19 am
Forum: Programming Tips & Tricks
Topic: 3C : DMX512
Replies: 1
Views: 5032

3C : DMX512

I"m steel using "Customisation Component Code" with Flowcde 4.5.18. DMX512 is a protocol "close" to RS232. My aim is that my pupils can manage a moving-head spot with a flowchart. The hardware is : - a Matrix board v3.3 (HP488 + 16F887) , an Eblock RS485 (EB062) and an XLR plug. - a moving-head spot...
by Dan81
Fri Nov 11, 2011 9:20 am
Forum: Flowcode V4
Topic: RS232 and integers
Replies: 19
Views: 10683

Re: RS232 and integers

Hello Jan

In my previous flowchart , the calculation create a variable value with 16 bits.
In this version , I send the (integer) value of the ADC, 16 bits are sent but the last 6 are always "0".

I can only test with Proteus, I don't have an oscilloscope at home.

Daniel
by Dan81
Thu Nov 10, 2011 8:45 pm
Forum: Flowcode V4
Topic: RS232 and integers
Replies: 19
Views: 10683

Re: RS232 and integers

hello Jan

This flowchart seems to be OK (within Proteus).
It is only for sending, for now.
Can test it in real live ?

Daniel
by Dan81
Wed Nov 09, 2011 7:45 pm
Forum: Flowcode V4
Topic: Using Serial LCD and Flowcode?
Replies: 5
Views: 4287

Re: Using Serial LCD and Flowcode?

Hello Werner

Take a look at : http://www.matrixmultimedia.com/mmforum ... =26&t=8037

Daniel
by Dan81
Sun Nov 06, 2011 10:44 am
Forum: Flowcode 4 Bugs
Topic: LCD test program works on simulator,
Replies: 13
Views: 15082

Re: LCD test program works on simulator,

Hello Craig Matrix LCD component uses 4bits mode , only DB4-DB7 (and E and RS). And then you can use only 6 bits in stead of 10 for managing a LCD. R/W must be connected to GND. (DB0-DB3 no connected or to GND, never mind). You can find the connections in the "help" (Ext properties / Help) or in any...
by Dan81
Sat Nov 05, 2011 12:07 pm
Forum: Flowcode V4
Topic: SPI Sending Stings
Replies: 7
Views: 4726

Re: SPI Sending Stings

Hello J

Can you test this file, I don't have any TLC .


Daniel
by Dan81
Wed Nov 02, 2011 2:12 pm
Forum: Flowcode V4
Topic: SPI Sending Stings
Replies: 7
Views: 4726

Re: SPI Sending Stings

Hello John

I should say at this point I've not bought the chip yet

Can you tell us which component you want to use ?

Daniel
by Dan81
Sun Oct 30, 2011 9:21 am
Forum: Flowcode V4
Topic: Problems when trying to compile to chip?
Replies: 6
Views: 5044

Re: Problems when trying to compile to chip?

Hello Werner

For the LCD Eblock :

- The BLACK wire is not useful ( GND is the pin "9" of the D9)
- Where is connected the RED wire on the EB006 ? (it seems on +14V of the power screw terminals !!). LCD needs +5V.

Daniel