Page 1 of 1

EB023 communication avec PC

Posted: Sun Jan 27, 2013 10:05 am
by Boudier
Bonjour

Je souhaite utiliser les Eblocks sur un réseau informatique.
Pour démarrer j'ai utiliser le fichier d'aide "EB567-80-1_prise en main.pdf" (http://www.matrixmultimedia.com/resourc ... php?id=317) et j'ai appliqué l'exemple 1 de ce document.
Malheureusement mon programme se bloque sur la macro "CreateServerSocket". Je suis sur que c'est cette macro qui bloque car sur ma carte led je n'est que 2 led qui s'allume et par 3.
Toutes mes autres cartes Eblocks de l'ensemble fonctionne.
J'ai un PC que j'ai configuré comme il faut qui est rélié avec la carte EB023 par un cable RJ45.
Mais cela ne fonctionne pas. Pouvez vous m'aider.
Merci d'avance.

Jacques

Re: EB023 communication avec PC

Posted: Mon Jan 28, 2013 9:51 am
by LeighM
Hello
Did you use an RJ45 cross-over cable between the PC and the EB023?
If you do not have a cross-over cable, then connect your PC and EB023 via a hub or router.

Also check that you have connected +V from EB006 to +V on EB023, and +14V from EB006 to VPWR on EB023.

Regards,
Leigh



Bonjour

Avez-vous utilisé un câble RJ45 croisé câble entre le PC et l'EB023?
Si vous ne disposez pas d'un câble cross-over, puis connectez votre PC et EB023 via un concentrateur ou un routeur.

Vérifiez également que vous avez connecté V + de + V pour EB006 EB023 sur et +14 V à partir EB006 EB023 à VPWR sur.

Cordialement,
Leigh

Re: EB023 communication avec PC

Posted: Mon Jan 28, 2013 12:46 pm
by Boudier
Bonjour

Oui tout est configuré convenablement : j'utilise un switch entre le PC et la carte EB023, la carte est alimentée avec les 5V de EB006 et 14V d'une alimentation extérieure.
Mais cela ne fonctionne toujours pas.
Cordialement

Jacques

Re: EB023 communication avec PC

Posted: Mon Jan 28, 2013 1:10 pm
by LeighM
Which version of EB023 do you have?
Does it use WIZ810 module?
Have you selected the correct Hardware Version in the Flowcode Component Properties dialog?
(EB023-1 NM7010A or EB023-2 WIZ810MJ)
Are the EB023 WIZnet RJ45 socket Green and Amber LEDs on?
If you have WIZnet WIZ810, what revision is it? (REV1.0, REV1.1 or REV1.2)

Regards,
Leigh


Quelle version de EB023 avez-vous?
Est-il utiliser WIZ810 module?
Avez-vous sélectionné la version du matériel correct dans la boîte de dialogue Propriétés du composant Flowcode?
(EB023-1 NM7010A ou EB023-2 WIZ810MJ)
Sont l'EB023 WIZnet prise RJ45 verte et orange LED?
Si vous avez WIZnet WIZ810, quelle révision est-il? (REV1.0, Rev1.1 ou REV1.2)

Cordialement,
Leigh

Re: EB023 communication avec PC

Posted: Mon Jan 28, 2013 1:19 pm
by LeighM
WIZ810_select.jpg
WIZ810_select.jpg (67.5 KiB) Viewed 10500 times

Re: EB023 communication avec PC

Posted: Tue Jan 29, 2013 10:35 pm
by Boudier
Bonjour

Oui j'ai configuré à priori les propriétés de Webser et TCP_IP correctement.
Image propriétés WebServer.png
(14.6 KiB) Downloaded 5841 times
Image propriétés TCP_IP.png
(12.83 KiB) Downloaded 5841 times
Cordialement

Jacques

Re: EB023 communication avec PC

Posted: Wed Jan 30, 2013 11:15 am
by LeighM
Hello,
Some other things to check, and questions ...
Have you selected jumper "A" on the EB023?
Are the EB023 WIZnet RJ45 socket Green and Amber LEDs on?
What revision of WIZnet WIZ810 do you have? (REV1.0, REV1.1 or REV1.2 printed near the RJ45 socket)

Regards,
Leigh


Bonjour,
Quelques autres choses à vérifier et les questions ...
Avez-vous choisi le cavalier "A" sur le EB023?
Sont l'EB023 WIZnet prise RJ45 verte et orange LED?
Numéro de révision de WIZnet WIZ810 avez-vous? (REV1.0, Rev1.1 ou REV1.2 imprimé près de la prise RJ45)

Cordialement,
Leigh

Re: EB023 communication avec PC

Posted: Wed Feb 06, 2013 10:16 am
by Boudier
Bonjour

Oui le cavalier est en A (voir photo).
Cavalier.png
(85.41 KiB) Downloaded 5800 times
EB023 avec WIZnet prise RJ45 verte et orange. D'ailleurs la verte est allumé, l'orange clignote et l'ordinateur dit qu'il est connecté a un réseau.
Le numéro de révision est le 1.2 (voir photo).
WIZ810MJ REV1-2.png
(67.21 KiB) Downloaded 5800 times
Cordialement.

Jacques Boudier

Re: EB023 communication avec PC

Posted: Thu Feb 07, 2013 11:59 am
by LeighM
Hello Jacques,

Thanks for the photos.

There is a possibility that the problems you are experiencing are due to an issue with WIZ810 REV1.2

The manufacturers of the Wiznet module have changed an internal pull-down resistor value that normally disables the SPI interface. We have a pull-up resistor of 4k7 to enable the SPI interface, but some of these modules pull-down with the same value, so the input pin (JP2 pin 9) will sit mid-rail at about 1.6v resulting in somewhat random operation.

The fix is to replace R13, or add in parallel a, resistor less than 470R.

The easiest way to do this is to make a wire link on the underside of EB023 between the SPI enable pin (JP2 pin 9) and Vcc (JP1 pin 1). I have attached a photo of the pin positions.

I you are confident to check this pin and add the wire link if necessary. Or arrange to return the board to us and we will check this out and make the modification for you.

Best regards,
Leigh


Bonjour Jacques,

Merci pour les photos.

Il est possible que les problèmes que vous rencontrez sont dus à un problème avec WIZ810 REV1.2

Les fabricants du module Wiznet avez modifié une valeur de résistance interne déroulant qui désactive habituellement l'interface SPI. Nous avons une résistance de pull-up de 4k7 pour activer l'interface SPI, mais certains de ces modules déroulant avec la même valeur, de sorte que la broche d'entrée (JP2 broche 9) siégera à mi-chemin de fer à environ 1.6v résultant en un peu aléatoire fonctionnement.

La solution est de remplacer le R13, ou ajouter une résistance en parallèle, moins de 470R.

La meilleure façon de le faire est de faire une liaison filaire sur le dessous du EB023 entre la broche SPI validation (JP2 broche 9) et Vcc (JP1 broche 1). J'ai joint une photo des positions des broches.

Je vous sommes confiants de pouvoir vérifier cette broche et ajouter le lien fil si nécessaire. Ou prendre des dispositions pour retourner la carte mère pour nous et nous allons vérifier cela et faire la modification pour vous.

Cordialement,
Leigh

Re: EB023 communication avec PC

Posted: Mon Feb 11, 2013 11:28 am
by Boudier
Bonjour

J'ai fait ce que vous avez dit et j'ai placé une résistance de moins de 470 ohm sur les deux points indiqué. Mais cela ne fonctionne toujours pas.
photo 02.png
(141 KiB) Downloaded 5775 times
C'est une résistance de 330 ohm.
Quel pourrait être le problème ?
Cordialement.

Jacques Boudier

Re: EB023 communication avec PC

Posted: Mon Feb 11, 2013 1:31 pm
by LeighM
Bonjour Jacques,

Pouvez-vous vérifier les Flowcode projet "Connexions" pour le composant serveur Web?

Interrompre PORTC 0
CS PORTC 1

Cordialement
Leigh


Hello Jacques,

Can you check the Flowcode project “Connections” for the Web Server component?

Interrupt PORTC 0
CS PORTC 1

Regards
Leigh

Re: EB023 communication avec PC

Posted: Tue Feb 12, 2013 8:32 am
by Boudier
Bonjour

Effectivement cette modification permet enfin un fonctionnement de la carte.
Pour Webserver, j'ai mis :
Interrupt : C0
CS : C1
Pour TCP/IP, j'ai mis
Interrupt : C2
CS : C3

Les problèmes ne sont pas tous résolu car pour l'instant la page internet n'est pas stable, il y a des erreurs détecté sur les script javascript.
Mais la carte EB023 communique avec l'ordinateur.
Cordialement.

Jacques Boudier

Re: EB023 communication avec PC - Résolu!

Posted: Tue Feb 12, 2013 2:25 pm
by Boudier
Bonjour

La page internet est maintenant stable sur le navigateur IE, cela ne fonctionne pas sur Firefox.
Pour la rendre stable j'ai ajouté une temporisation de 1 seconde dans la boucle infini de la fin du programma flowcode.
Je mets en pièce jointe le programme qui fonctionne.
Cordialement

Jacques Boudier